您的位置首页百科知识

空气开关和接触器 继电器有什么关系吗。空气开关是继电器的一类还是接触器的一类?

空气开关和接触器 继电器有什么关系吗。空气开关是继电器的一类还是接触器的一类?

的有关信息介绍如下:

空气开关和接触器 继电器有什么关系吗。空气开关是继电器的一类还是接触器的一类?

要解答这个问题,必须先明白几个概念。

第一个概念:低压电器

国家标准GB14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》中给出了定义:凡工作电压在1000V交流或者1500V直流以下的开关电器,被称为低压电器。

因此,空气开关、接触器和继电器均为低压电器。

第二个概念:主回路和辅助回路

在低压配电系统中进行电能传递的回路叫做主回路;在低压配电系统中进行信号的传递、放大、变换和控制的回路叫做辅助回路。

空气开关和接触器属于主回路的元器件,继电器属于辅助回路的元器件。

第三个概念:断路器

能在正常运行回路中执行接通和分断正常运行电流,并在非正常回路中执行分断短路电流的机械开关装置。

空气开关就是低压断路器。

第四个概念:接触器

能在正常运行回路中执行负载的合分操作和起动操作的电磁式开关电器,被称为接触器。

第五个概念:主动元件和被动元件

当回路中出现短路电流时,能主动地切断短路电流的元件被称为主动元件,只能被动地承受短路电流的冲击的元件被称为被动元件。

断路器是主动元件,接触器是被动元件。

第六个概念:继电器

继电器指的是能根据某种电量或者非电量的变化,产生对应的开关量信号变化的开关电器。例如电流继电器、电压继电器、热继电器、时间继电器、瓦斯继电器、速度继电器等等。

=================

有了以上定义后,我就可以回答题主的问题了:

断路器是主动元件,工作在主回路上,能执行闭合和开断正常的回路电流,并且当回路中出现短路电流时,能切断短路电流。

接触器是被动元件,工作在主回路上,能执行负载的合分操作。接触器不具有分断短路电流的能力。

继电器有多种种类。常用于控制回路。

下图是低压电动机控制原理图:

图中左侧是主回路。主回路从上到下各个元件分别是:

QF:低压断路器(空气开关);

KM:交流接触器;

KH:热继电器

Tab:电流互感器

右侧是辅助回路。回路中我们可以看到各种辅助回路的元器件,例如信号灯等等。

我们来仔细瞧一瞧主回路。当正常运行时,断路器QF是闭合的。接着按下右图中合闸控制按钮SB1,于是接触器KM的线圈得电闭合,左图主回路中的电动机得电开始运行;按下右图中的分闸按钮SB2,于是接触器KM线圈失电打开,左图主回路中的电动机失电停止运行。

当电动机附近发生相间短路时,接触器必须承受短路电流的冲击,而断路器则在承受短路电流的冲击的同时,能执行开断操作,把线路切断。

断路器开断短路线路需要时间,在这段时间里,接触器主触头是否出现熔融,显然是很重要的。

GB14048.4《低压开关设备和控制设备 第4部分:电动机起动器……》中对断路器与接触器之间的保护配合关系有定义:第一种类型为TYPE1,TYPE1下接触器主触头会熔融,短路后再次使用时,接触器必须更换;第二种类型为TYPE2,TYPE2下接触器主触头不会熔焊,短路后可再次使用。

这种关系叫做SCPD配合关系,见下图:

进行断路器与接触器的SCPD型式试验的线路图如下:

其中标记有SCPD的就是断路器,标记KM的就是接触器。试验时让电路中流过生产厂家声称的最大短路电流,并让断路器在规定的时间内跳闸,看看接触器主触头是否会熔融。

试验曲线如下:

在SCPD曲线的左侧,接触器主触头不会出现问题,右侧则会熔融。由此可以看出,断路器与接触器的功能是很不相同的。

下图是ABB为选用电动机保护元件时的表格:

表中的数据条件为:系统的最大短路电流为80kA,SCPD为TYPE2,也即接触器的主触头不会熔焊。

下图是电动机回路的抽屉:

图中可见断路器、接触器和热继电器。

============================

下图是低压进线回路断路器的控制原理图:

图中右侧为辅助回路。其中可以看见中间继电器、控制按钮SB、信号灯等等,它们都是控制回路的元器件,执行控制任务。